Freezer
Горе монтажник подключил второй двигатель от первого взяв фазу с фазосдвигающего конденсатора первого двигуна
Второй двигатель сгорел через 4 месяца
Заменил без вопросов-рутинная работа. И вторую неделю не могу успокоится, а что же там произошло?
Два двигателя ватт по 300 с постоянно включенным кондером в 4 мкФ стоят в хол. камере на испаре.По схеме должны питаться от щита управления камерой, по разным линиям. Ради пустой экономии монтажники питают одним проводом, а тут еще дядька монтажник решил не ворошить клеммник и заипитал со свободной клеммы, на другой стороне клемника , к несчастью, и оказался кондер
"Влад"ик"
Насколько я Вас понял, второй двигатель был подключен к сети через конденсатор? Т.е. он питался не от 220В, а, возможно, от 180-190В. Мощности не хватало, он перегревался и сгорел.